Antonio | Edificio senza impianto: inserire la caldaia per le raccomandazioni con TerMus-IM [ESPERTO RISPONDE]Antonio 2015-02-24 12:11:47 Voglio condividere una domanda tratta dalla trasmissione l'Esperto Risponde del 25 febbraio 2015 Richiesta Nel caso di edifici senza impianto come inserisco la caldaia per le raccomandazioni utilizzando il modulo TerMus-IM? Risposta Nel progetto creato con il modulo TerMus-IM, nel quale definire gli interventi migliorativi, la Centrale Termica caratterizzata da impianto ASSENTE non deve essere eliminata e poi reinserita con nuovo impianto e nuova caldaia. Per definire il nuovo impianto, assegnargli la caldaia, definire i dati per distribuzione, emissione e regolazione, basta accedere ai dati estesi della Centrale Termica con impianto ASSENTE e con la funzione Modifica della pagina Impianto modificare le caratteristiche dell'impianto inzialmente definito come ASSENTE. Clicca il link per vedere la video risposta www.youtube.com/watch?v=5138ljnpi-A |