Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_441805

Inserimento di lucernari su copertura capannone

User_441805 2015-02-27 12:26:50


Salve,
vorrei sapere come è possibile inserire i lucernari installati sulla copertura di un capannone. La loro presenza possono influenzare i risultati della certificazione?
saluti

Antonio

Antonio 2015-02-27 16:02:26


Per inserire "lucernari" e/o "infissi in copertura" (generalmente identificati con "velux") basta utilizzare le "Eccezioni sui solai".

Clicca il link per vedere il filmato "Eccezioni sui Solai (infisso tipo velux)"
video.acca.it/IT/termus/id212/index.html?idPLV=6407&autoplay=1

Trattandosi di componenti di involucro che presentano trasmittanze ben diverse dalle strutture opache è chiaro che la loro presenza inciderà sui dati prestazionali finali. Bisogna anche tener conto che essi comporteranno contributi ulteriori da Apporti Solari.

User_396814

User_396814 2019-06-05 19:39:31


Come posso inserire i lucernai (non tipo velux) posizionati sulla copertura del capannone installati in verticale ed orientati a NORD come da sezione allegata?
Grazie
sezione_copertura_capannone.pdf

Antonio

Antonio 2019-06-06 11:13:49


Come posso inserire i lucernai (non tipo velux) posizionati sulla copertura del capannone installati in verticale ed orientati a NORD come da sezione allegata?
Grazie
sezione_copertura_capannone.pdf
User_396814

Tenendo a riferimento il seguente schema generico shed potrebbe scomporre il capannone su due livelli:
- 1° livello fino all'altezza che corrisponderebbe alla 'linea rossa tratteggiata' nello schema quindi fino alla quota di imposta degli shed;
- 2° livello avente altezza media tale da ottenere il volume contenuto negli shed.

I solai superiori del 1° livello saranno tutti del tipo 'Solaio fittizio' così come tutti i solai di calpestio dei vani 'Shed 1', 'Shed 2' ... del 2° livello.
I solai superiori del 2° livello potrà considerarli inclinato (ricorrendo all'opportuno fattore di inclinazione) e ricorrere poi sempre all'Eccezione sul Solaio per definire la parte vetrata.
In tal modo otterrebbe i volumi corretti, le superfici disperdenti corrette (opache e vetrate).