Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_132357

Pompa di Calore invertibile per zona Vendita e Caldaia per riscaldamento Spogliatoio e ACS

User_132357 2015-03-27 23:02:25


Mi trovo a dover utilizzare:
- una pompa di calore aria-aria per climatizzare la zona vendita
- una caldaia per riscaldare la zona spogliatoi, bagni e produzone ACS.

Non riesco realizzare la C.T. Cosa posso fare?
Grazie

Antonio

Antonio 2015-04-01 12:15:02


L'edificio deve essere scomposto in n. 2 Zone: Vendita (priva di ACS), Spogliatoi e Bagni (dotata di ACS).

La Caldaia deve essere creata con Normativa di Riferimento almeno uguale a Caldaia (UNI/TS 11300-2 - Metodo Direttiva 92/42/CEE) in quanto deve produrre anche ACS.
La Pompa di Calore deve essere creata con Normativa di Riferimento uguale a Pompa di Calore invertibile (UNI/TS 11300-3/4) visto che effettua "riscaldamento e raffrescamento".

Inserendo la Centrale Termica sul disegno (dopo aver selezionato la Caldaia), nel wizard CREAZIONE NUOVO IMPIANTO selezionare l'Impianto di Riscaldamento ed ACS.

Alla Centrale Termica deve essere assegnato un unico EOdC comprensivo delle due zone: Vendita, Spogliatoi e Bagni.
Nella pagina Impianto, all'impianto PRINCIPALE dovrà essere assegnata la sola zona Spogliatoi e Bagni (accedere alla finestra Distribuzione Impianto).
Premendo il bottone Aggiungi della pagina Impianto, inserire l'ulteriore impianto di riscaldamento ad aria al quale associare la pompa di calore e la zona Vendita.