Potenza nominale utile o al focolare

User_305011 2015-03-30 17:44:12


Salve,
nella struttura della centrale termica, nel campo potenza nominale, deve essere indicata la potenza nominale utile o la potenza nominale al focolare ?
Ringrazio per la cortese risposta e distintamente saluto

Antonio

Antonio 2015-04-01 17:11:01


Nella pagina Generale della Struttura del Generatore il valore da introdurre nel campo Potenza a carico nominale è riferito alla Potenza Termica Utile a carico nominale.

Il valore della Potenza Termica al FOCOLARE è invece richiesto solo con Normativa di Riferimento uguale a:
- Caldaia (UNI/TS 11300-2 - Metodo analitico);
- Caldaia a Biomassa (UNI/TS 11300-2 - Metodo analitico).
In particolare il valore è richiesto nella pagina Appendice B - METODO B2 della Struttura del Generatore.