Rendimento Emissione: numero elementi/moduli o terminali [SCHEMA GRAFICO]

maria rosaria 2022-01-28 17:23:38


Voglio condividere una richiesta di assistenza

Richiesta:
Vorrei sapere cosa si intende per "numero degli elementi o terminali" nella sezione IMPIANTO ed in particolare nel riquadro "emissione".

Risposta:
A partire dal 2 ottobre 2014, con la Revisione 2014 delle norme tecniche UNI/TS 11300-1/2, una delle nuove richieste per l'input dati riguarda anche la sezione Rendimento di Emissione contenuta nei dati della zona associata alla rete di distribuzione del riscaldamento.

Oltre alla Tipologia dei Terminali è richiesta la Potenza TOTALE dei terminali della ZONA. Proprio per individuare quest'ultima, se non già nota, è possibile sfruttare una procedura di calcolo che utilizza la potenza ed il numero degli elementi o terminali.

1. con Terminali si fa riferimento all'intero corpo scaldante che può essere rappresentato da un radiatore modulare, un ventilconvettore, un radiatore a pannello, etc.;
2. con Elementi si fa riferimento ai moduli che generalmente costituiscono poi i radiatori modulari;
3. gli Elementi/Moduli hanno una propria altezza (H);
4. gli Elementi/Moduli sono caratterizzati da un certo numero di Colonne.

Clicca QUI per vedere uno schema di radiatore modulare