Voglio condividere una richiesta di assistenza

Richiesta:
Nell'unità che sto modellando, dal punto di vista impiantistico, mi ritrovo un impianto di riscaldamento (classici radiatori in ghisa) e acqua calda sanitaria connesso ad una caldaia standard ed alcuni vani (soggiorno e 2 camere da letto) serviti anche da un sistema ad espansione diretta trial-split che fa riscaldamento e raffrescamento.
Come posso indicare che il soggiorno e le due camere da letto hanno due impianti?

Risposta:
Nella Libreria Oggetti BIM - PROGETTO, sezione Generatori di Calore, andranno create le strutture seguenti:
Caldaia standard
Pompa di Calore 'aria-aria' (caratterizzata con i dati prestazionali riferiti alla macchina esterna)

In EOdC e ZONE andranno create, per la Subunità in questione, le seguenti Zone (vedi immagine):
Riscaldamento 'radiatori': a questa zona andranno abbinati tutti i vani
Riscaldamento 'split': a questa zona andranno abbinati solo i vani Soggiorno e le due camere da letto, già precedentemente abbinati alla zona Riscaldamento 'radiatori' (vedi immagine)
Raffrescamento 'split': a questa zona andranno abbinati solo i vani Soggiorno e le due camere da letto
ACS: a questa zona andranno abbinati tutti i vani
Ventilazione: a questa zona andranno abbinati tutti i vani

In Centrale Termica gli impianti saranno i seguenti:
■ impianto combinato per 'Riscaldamento e ACS' a cui abbinare la Caldaia standard e le zone Riscaldamento 'radiatori' e ACS;
■ impianto per 'Riscaldamento e Raffrescamento' del tipo a 'espansione diretta' a cui abbinare la Pompa di Calore 'aria-aria' e le zone Riscaldamento 'split' e Raffrescamento 'split'.

Avendo in Centrale Termica n. 2 impianti che sono in grado di offrire il servizio 'Riscaldamento', sarà necessario definirne il Tipo di Funzionamento ('in Serie' / 'in Parallelo').