Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

Antonio

Fatal Error [3001] Capacità Termica (Il valore 0 della densità sullo strato 5 non è valido)

Antonio 2022-08-30 12:07:04


Voglio condividere una richiesta di assistenza

Richiesta:
Buonasera, quando eseguo il Calcolo, anche del solo Involucro, viene restituito il seguente messaggio "Fatal Error [3001] ERRORE GENERICO. Capacità Termica (Il valore 0 della densità sullo strato 5 non è valido)".
Preciso che è restituito un messaggio per tutte le entità muro abbinate alla stessa stratigrafia.
Come posso risolvere?

Risposta:
Il messaggio segnala che alcune proprietà termofisiche assegnate ad un elemento (strato) della stratigrafia cui risultano abbinati i muri oggetto delle segnalazioni, sono nulli oppure non validi.

Nel caso in esame il parametro scorretto/nullo è quello della 'densità' del materiale ('Massa Volumica' nel caso di Elementi Omogenei o 'Massa Superficiale' nel caso di Elementi Eterogenei).

In particolare l'Elemento/Strato caratterizzato dall'errore è quello che nella Struttura della Stratigrafia è individuato dal numero riportato nel messaggio della diagnostica ('5' nel suo caso).

Per poter procedere nel calcolo, è necessario accedere alla stratigrafia, individuare lo strato coinvolto dalla segnalazione ed indicare per lo stesso proprietà termofisiche coerenti vedi immagine.