Fatal Error [2004] Edificio con EOdC senza zone per il raffrescamento

Antonio 2023-06-12 14:48:13


Voglio condividere una richiesta di assistenza

Richiesta:
Salve, rilevo nella Diagnostica l'unico errore "Fatal Error 2004: Edificio con EOdC senza zone per il raffrescamento".
Non capisco il motivo per il quale ottengo questa segnalazione. Fra l'altro non ho creato zone per il raffrescamento visto che l'edificio ne è sprovvisto.

Qual è la causa e come risolvo?
Grazie anticipatamente

Risposta:
Il messaggio è restituito esclusivamente quando è stata avviata la tipologia di calcolo 'Estivo', in pratica ha richiesto il calcolo dei carichi termici estivi mediante il modulo TerMus-E disponibile nella sua soluzione TerMus.

Se non è sua intenzione calcolare i carichi termici estivi, può risolvere semplicemente utilizzando la tipologia di calcolo 'Completo'.
Al contrario se, al netto del fatto che l'edificio è attualmente sprovvisto di un impianto dedicato alla climatizzazione estiva, è sua intenzione calcolare i carichi termici estivi per poter poi valutare l'impianto da installare, l'errore andrà risolto.

In quest'ultimo caso sarà necessario, nella sezione "EOdC e ZONE" definire, per l'EOdC che sta calcolando, una Zona C (raffrescamento) quindi abbinarla ai vani che intende analizzare.

Tutorial correlati:
Condizioni climatiche interne e impianto di climatizzazione
Elenco carichi interni
Proprietà Componenti di involucro
Calcolo Estivo, Risultati e Elaborati