Come rilevare il valore del 'btr' per vani non riscaldati impostati con opzione 'calcolato'

User_74418 2024-04-07 21:47:38


E' possibile vedere il valore del 'btr' per ambienti non riscaldati?
In particolare, se definisco un vano scala e impostando il valore di btr su "calcolato", è possibile vedere poi quale valore è stato calcolato?

maria rosaria

maria rosaria 2024-04-08 09:34:38


I valori del Fattore di Correzione (btr) utilizzati per le verifiche di legge sono quelli tabellati nell'Appendice D.4.2 della norma UNI EN 12831, nel caso di edifici esistenti e in assenza di dati attendibili di progetto o di informazioni dettagliate.
Questi valori, in TerMus, scegliendo l'opzione "da prospetto" sono immediatamente visualizzati (vedi immagine).

Nel caso di Ambienti di Confine non Climatizzati definiti con fattore di correzione <calcolato> è possibile rilevarne, a valle del calcolo (non necessariamente quello Completo, basta anche solo Involucro), il valore determinato, accedendo a "ELABORATI > EOdC e ZONE" quindi selezionando nell'elenco l'Ambiente di Confine Non Climatizzato (vedi immagine).

User_74418

User_74418 2024-04-08 12:14:12


Perfetto, grazie