Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

Antonio

Pompa di Calore abbinata ad accumulo esterno: dove e come definirlo?

Antonio 2024-05-07 15:10:30


Voglio condividere una richiesta di assistenza

Richiesta:
Buonasera,
ho il seguente dubbio...

Devo definire un accumulo abbinato ad una pompa di calore. Questo accumulo secondo le specifiche fornitemi dall'impiantista ha la sola funzione di volano. Come e dove va inserito?
Ho notato che risulta possibile definire sistemi di Accumulo nella finestra Generazione e in quella Distribuzione: devo definirlo in entrambe oppure solo in una di esse?

Grazie anticipatatamente

Risposta:
In base a quanto descritto, il sistema va definito nella sola finestra Generazione, selezionando nel menu locale del nodo Generatore (nel suo caso la Pompa di Calore) l'opzione 'aggiungi ACCUMULO inerziale'.
Una volta aggiunto il nodo CIRCUITO basterà selezionarlo e pigiare nella finestra in calce il pulsante DISTRIBUZIONE/ACCUMULO ed accedere alla finestra ACCUMULO inerziale nella quale definire i dati della Tubazione e dell'ACCUMULO.

E' possibile visionare i dettagli di inserimento dell'Accumulo Inerziale attraverso il seguente Tutorial: Inserimento di un Accumulo Inerziale