Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_768624

Fatal Error [5005] Vano senza ventilazione

User_768624 2019-05-28 10:27:36


All'esecuzione del Calcolo il programma restituisce la segnalazione: Fatal Error [5005] Vano senza ventilazione Letto, etc

Antonio

Antonio 2019-05-28 11:07:57


Significa che ad uno o più Vani (la denominazione del vano è riportata nel messaggio della Diagnostica) fra quelli inseriti sui diversi livelli NON è stata abbinata la pertinente 'Zona V (ventilazione)'.
La 'Zona V (ventilazione)' consente di definire minimo i ricambi d'aria naturale che non possono non essere considerati.

Per assegnare la 'Zona V (ventilazione)' al/i Vano/i bisogna procedere allo stesso modo con cui si è proceduto per assegnare agli stessi le zone per gli altri servizi (riscaldamento, acqua calda sanitaria, etc.) pertanto:
1. selezionare il vano;
2. nel toolbox Proprietà, dalla sezione UNITA', ZONE o CONFINE, abbinare la zona al vano vedi immagine.