Antonio | Come sono calcolate le efficienze medie stagionali degli impianti (EtaGh, EtaGw, EtaGc)?Antonio 2019-09-03 16:34:58 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Come sono calcolate le efficienze medie stagionali degli impianti (EtaGh, EtaGw, EtaGc)? Risposta: I Rendimenti Medi Globali Stagionali degli impianti individuati in sede di calcolo sono gli stessi sia per la fase di progettazione che per quella di certificazione e sono calcolati come indicato di seguito, sulla base dei chiarimenti presenti nelle FAQ MiSE 'Agosto 2016' n. 2.28 e 2.71: ■ EtaGh: Rendimento Globale Medio dell'impianto di Riscaldamento ■ EtaGc: Rendimento Globale Medio dell'impianto di Raffrescamento ■ EtaGw: Rendimento Globale Medio dell'impianto di ACS Tutti i rendimenti medi globali stagionali sono calcolati come rapporto fra l'Energia Termica/Frigorifera UTILE del servizio e la corrispondente Energia Primaria TOTALE, pertanto: ■ EtaGh = Qh_rif / QPh dove: ■ Qh_rif: Fabbisogno di Energia Termica Utile per Riscaldamento di riferimento ■ QPh: Fabbisogno di Energia Primaria Totale per Riscaldamento ■ EtaGc = Qc_rif / QPc dove: ■ Qc_rif: Fabbisogno di Energia Frigorifera Utile per il Raffrescamento di riferimento ■ QPc: Fabbisogno di Energia Primaria Totale per Raffrescamento ■ EtaGw = Qw / QPw dove: ■ Qw: Fabbisogno di Energia Termica per ACS ■ QPw: Fabbisogno di Energia Primaria Totale per ACS Le variabili relative ai fabbisogni di energia utile e di energia primaria, con relativi valori di calcolo, sono riportate nella scheda Risultati del nodo EOdC e ZONE (RISULTATI di CALCOLO del Navigatore). In particolare la variabili fanno parte dei raggruppamenti dei singoli servizi (Riscaldamento, Raffrescamento, ACS) contenuti nel raggruppamento 'VALORI MENSILI e ANNUALI / Annuali' vedi immagine. TerMus-BIM e TerMus-BIM CE seguono le suddette indicazioni del MiSE. Discussioni correlate: Quali valori analizzare in presenza dei Fatal Error [9032], [9034] e [9036] relativi all'efficienza media stagionale degli impianti? |