Come sono calcolate le efficienze medie stagionali degli impianti (EtaGh, EtaGw, EtaGc)?

Antonio 2019-09-03 16:34:58


Voglio condividere una richiesta di assistenza

Richiesta:
Come sono calcolate le efficienze medie stagionali degli impianti (EtaGh, EtaGw, EtaGc)?

Risposta:
I Rendimenti Medi Globali Stagionali degli impianti individuati in sede di calcolo sono gli stessi sia per la fase di progettazione che per quella di certificazione e sono calcolati come indicato di seguito, sulla base dei chiarimenti presenti nelle FAQ MiSE 'Agosto 2016' n. 2.28 e 2.71:

■ EtaGh: Rendimento Globale Medio dell'impianto di Riscaldamento
■ EtaGc: Rendimento Globale Medio dell'impianto di Raffrescamento
■ EtaGw: Rendimento Globale Medio dell'impianto di ACS

Tutti i rendimenti medi globali stagionali sono calcolati come rapporto fra l'Energia Termica/Frigorifera UTILE del servizio e la corrispondente Energia Primaria TOTALE, pertanto:
■ EtaGh = Qh_rif / QPh
dove:
■ Qh_rif: Fabbisogno di Energia Termica Utile per Riscaldamento di riferimento
■ QPh: Fabbisogno di Energia Primaria Totale per Riscaldamento


■ EtaGc = Qc_rif / QPc
dove:
■ Qc_rif: Fabbisogno di Energia Frigorifera Utile per il Raffrescamento di riferimento
■ QPc: Fabbisogno di Energia Primaria Totale per Raffrescamento


■ EtaGw = Qw / QPw
dove:
■ Qw: Fabbisogno di Energia Termica per ACS
■ QPw: Fabbisogno di Energia Primaria Totale per ACS


Le variabili relative ai fabbisogni di energia utile e di energia primaria, con relativi valori di calcolo, sono riportate nella scheda Risultati del nodo EOdC e ZONE (RISULTATI di CALCOLO del Navigatore). In particolare la variabili fanno parte dei raggruppamenti dei singoli servizi (Riscaldamento, Raffrescamento, ACS) contenuti nel raggruppamento 'VALORI MENSILI e ANNUALI / Annuali' vedi immagine.

TerMus-BIM e TerMus-BIM CE seguono le suddette indicazioni del MiSE.