Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

Antonio

ACS prodotta con caldaia a pellet d'inverno e caldaia a metano d'estate

Antonio 2020-02-10 12:48:42


Voglio condividere una richiesta di assistenza

Richiesta:
Salve,
devo redigere un APE per un edificio nel quale l'impianto di riscaldamento con termosifoni in ghisa è abbinato ad una caldaia a pellet.
Il problema riguarda l'ACS che nel periodo invernale è prodotta dalla stessa caldaia a pellet mentre nel periodo estivo, quando tale caldaia non è in funzione, è invece prodotta con una caldaia a metano.
Solo per il servizio di ACS è presente anche un accumulo nel quale in base al periodo, scaricano la caldaia a pellet e quella a metano.
Come bisogna impostare la centrale termica?
Grazie

Risposta:
La Centrale Termica deve essere definita come segue:
1) l'impianto principale deve essere del tipo combinato 'Riscaldamento e ACS' con 'Accumulo' su ACS (vedi immagine)
2) nella finestra 'Generazione' bisogna selezionare la 'Caldaia a Biomassa' (caldaia a pellet) ed attivare l'opzione 'NON utilizzare d'ESTATE' (vedi immagine)
3) nella finestra 'Generazione' bisogna selezionare la 'Caldaia a Biomassa' (caldaia a pellet) con il tasto destro del mouse e nel menu proposto selezionare l'opzione 'aggiungi GENERATORE in serie'. A questo punto scegliere la 'Caldaia fossile' quale generatore aggiuntivo in serie (vedi immagine)