Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

Antonio

Fatal Error [9005] Superficie opaca orizzontale con trasmittanza periodica > 0.18 W/m²K

Antonio 2023-05-30 12:06:39


Voglio condividere una richiesta di assistenza

Richiesta:
Il calcolo segnala il messaggio Fatal Error 9005.
Preciso che il calcolo riguarda la costruzione di una villetta unifamiliare e l'errore è riferito al solaio di un terrazzo mentre il solaio della copertura a falde (che ha però una struttura differente) non viene menzionato.

Risposta:
La verifica di legge connessa alla segnalazione 'Fatal Error [9005]' è prevista in interventi di 'Nuova Costruzione' e 'Ristrutturazione Importante di primo livello' e NON coinvolge edifici situati in Zona Climatica 'F' oppure ricadenti nelle destinazioni d'uso E.6 (piscine, saune e assimilabili) e E.8 (attività industriali, artigianali e assimilabili).

Lo scopo di tale verifica è quello di indurre il progettista a limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva nonché di contenere la temperatura interna degli ambienti.
La verifica scatta quando il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva, è maggiore o uguale a 290 W/m2.
E' possibile sin da subito, una volta scelto il Comune nei Dati Generali, visualizzare i valori delle irradiazioni vedi immagine.

Per poter soddisfare la verifica il solaio dovrà avere una trasmittanza termica periodica minore.
Il requisito può essere rispettato aumentando la massa della superficie in questione.

Va inoltre anche considerato quanto previsto al punto 4 c, Decreto 'requisiti minimi', Allegato 1, paragrafo 3.3, ove viene indicato che "gli stessi effetti positivi possono essere raggiunti con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi … che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti … producendo un'adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attestino l'equivalenza con le disposizioni di legge".

Discussioni correlate:
Fatal Error [9006] Superficie opaca verticale con massa sup. <= 230 kg/m² OPPURE trasmittanza periodica > 0.10 W/m²K


Articoli BibLus correlati:
Trasmittanza termica periodica, cos’è e come si calcola