Classe di pericolo di una rete sprinkler

Roberto 2025-10-06 09:57:24


Voglio condividere con voi una richiesta di assistenza

Richiesta
Come faccio per impostare la classe di pericolo di una rete sprinkler?

Risposta
La classe di pericolo della rete sprinkler, necessaria per definire i criteri di progetto della rete deve essere impostata nei dettagli della "classificazione rete", seguendo questi passaggi:

1. Esplodere il nodo "ANTINCENDIO" nei MODULI DI CALCOLO
2. selezionare il nodo "Dati Generali"
3. Accedere alla scheda "Progetto"
4. In corrispondenza della tabella "Classificazioni rete" cliccare sul bottone "+" e selezionare "Sprinkler", quindi "UNI EN 12845......"
5. Nella sezione "Dettagli Classificazione attività" nel campo "Classe di pericolo" selezionare la classe di pericolo tra i valori proposti.