AntonioDL
| Solaio rigido o non rigido?AntonioDL 2017-11-08 10:55:11 Apro questa discussione per condividere una richiesta di assistenza. Domanda: Quali sono le condizioni per poter definire un solaio infinitamente rigido o meno nel suo piano? Risposta: Le condizioni per poter considerare un solaio infinitamente rigido o meno nel proprio piano sono stabilite nel § 7.2.6 - CRITERI DI MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA E AZIONE SISMICA del DM 17/01/2018 (DM 14/01/2008): "Gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano, a condizione che siano realizzati in cemento armato, oppure in latero-cemento con soletta in c.a. di almeno 40 mm di spessore, o in struttura mista con soletta in cemento armato di almeno 50 mm di spessore collegata da connettori a taglio opportunamente dimensionati agli elementi strutturali in acciaio o in legno e purché le aperture presenti non ne riducano significativamente la rigidezza." |
Tommaso
| Tommaso 2025-12-04 11:27:42 salve, ma se ho vecchio solaio in laterocemento di 26 cm (22+4) con campata di circa 8 m lo considero infinitamente rigido? o definisco solo il livello rigido? |
AntonioDL
| AntonioDL 2025-12-04 15:18:53 La norma, nel definire le caratteristiche per poter definire il solaio rigido, fa riferimento solo allo spessore della soletta, non anche ad un rapporto lunghezza/spessore. Inoltre, a nostro modesto avviso, è più conveniente gestire la rigidezza a livello di singolo solaio e non per intero impalcato. Per maggiori dettagli, veda anche: forum.acca.it/it/edilus/id13537/piano-rigido-o-solaio-rigido.html |