Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_780753

coefficiente di forza aerodinamica ortogonale e parallela rete di schermatura

User_780753 2018-07-20 12:16:33


buongiorno
devo inserire una rete con densita' di copertura pari a 0,70
come devo variare i coefficienti?

Emiliano

Emiliano 2018-07-20 12:59:26


La norma di riferimento per il calcolo dei ponteggi è la UNI 12811, i coefficienti di forza aerodinamica sono presi da tale norma all'interno dell'Appendice A, in particolare nel §A.1 si definisce il carico del vento su di un ponteggio rivestito dipendente dal coefficiente locale Cs, dal coefficiente di forza aerodinamica Cf, dall'area del rivestimento A e dalla pressione dinamica q; di conseguenza la norma non fa riferimento a coefficienti di "porosità" del rivestimento, di conseguenza può "modulare" l'azione da vento solo: aumentando o diminuendo i coefficienti di forza aerodinamica.