Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

AndreaC

Costanti di sottofondo per caratterizzare i terreni e coefficienti di riduzione

AndreaC 2016-02-25 18:21:16


Salve, avrei bisogno di informazioni relative alle costanti di sottofondo (x,y,z) da inserire nella caratterizzazione del terreno di progetto. In particolare, se la costante di sottofondo non è proprietà del terreno, ma funzione della fondazione, cosa inserisco in EdiLus dato che nella relazione geologica non mi forniscono questi dati?
In attesa di risposta, cordiali saluti.

AntonioDL

AntonioDL 2016-02-25 18:44:03


La schematizzazione alla winkler delle fondazioni richiede obbligatoriamente la definizione delle costanti di sottofondazione (o di Winkler), soprattutto quella lungo Z, visto che quelle lungo l'asse X e Y (di minore importanza) possono essere assunte pari a [1/3 - 1/6] di quella verticale.
Se non le sono stati forniti dati, può cercare di trovare qualche riferimento in letteratura tecnica.

AndreaC

AndreaC 2016-02-25 23:33:59


Quindi, per fare chiarezza, il software richiede la costante di sottofondo K1 (quella ricavata da prova su piastra)?
In attesa di risposta, saluti.

AntonioDL

AntonioDL 2019-02-01 18:47:01


Quindi, per fare chiarezza, il software richiede la costante di sottofondo K1 (quella ricavata da prova su piastra)?
In attesa di risposta, saluti.
AndreaC


Dalla versione 42.00e-BIM(e) è stata aggiunta l'opzione che consente di definire direttamente la costante di sottofondo K1 ricavata da prova su piastra. Clicca QUI per vedere dove attivare tale opzione.

I criteri introdotti sono i seguenti:

- Nessuna Riduzione: le costanti di sottofondo definite nella scheda del terreno sono utilizzate tal quali nella modellazione alla Winkler dell'interazione terreno-fondazione, indipendentemente dalle dimensioni delle fondazioni.

- Riduzione Automatica: le costanti di sottofondo definite nella scheda del terreno sono ridotte del coefficiente c, in funzione delle dimensioni della fondazione, secondo le formule QUI riportate.

- Riduzione Personalizzata: le costanti di sottofondo definite nella scheda del terreno sono ridotte del coefficiente c definito dall'UTENTE. Tale riduzione si applica, in egual misura (indipendentemente dalle dimensioni della fondazione), alle fondazioni per cui si richieda tale riduzione.

GianlucaT

GianlucaT 2019-12-05 11:28:55


si parla di 1/3, 1/6 anche se in letteratura ho letto anche casi in cui si considera il valore delle costanti orizzontali pari a 10 volte quella verticale?!?!

AntonioDL

AntonioDL 2019-12-05 11:35:04


si parla di 1/3, 1/6 anche se in letteratura ho letto anche casi in cui si considera il valore delle costanti orizzontali pari a 10 volte quella verticale?!?!
GianlucaT

Il nostro era un consiglio non una imposizione. L'utente può inserire il valore che ritiene più opportuno.

User_1107423

User_1107423 2020-06-15 09:32:45


Salve avrei da chiedere un chiarimento... Quindi il k1 che chiede il software corrisponde ad esempio al k di vesic della formula di letteratura, ossia: k=k1s[(B+b)/2B]^2?

AntonioDL

AntonioDL 2020-06-15 09:37:14


Salve avrei da chiedere un chiarimento... Quindi il k1 che chiede il software corrisponde ad esempio al k di vesic della formula di letteratura, ossia: k=k1s[(B+b)/2B]^2?
User_1107423

La costante k1 che richiede il programma si riferisce alla costante di winkler che si ottiene da una prova con piastra di dimensione 30x30 cm. Se il termine K1s della formula di Vesic si riferisce allo stesso termine, allora c'è corrispondenza tra i due termini.

User_1107423

User_1107423 2020-06-16 10:30:27


Salve inserendo nel software i valori ad esempio di k1z=200 e 60 nelle altre due direzioni, quando genero i tabulati, leggo: Vincolo Esterno Rs=> infinita. Potrebbero esserci problemi?

AntonioDL

AntonioDL 2020-06-16 10:34:27


Salve inserendo nel software i valori ad esempio di k1z=200 e 60 nelle altre due direzioni, quando genero i tabulati, leggo: Vincolo Esterno Rs=> infinita. Potrebbero esserci problemi?
User_1107423

Il vincolo alla winkler è un vincolo che presenta spostamenti orizzontali (in X e Y) bloccati, quindi troverà rigidezza infinita allo spostamento in quella direzione e rotazione Z bloccata (rigidezza rotazionale infinita). Gli unici spostamenti consenti da questo vincolo sono quelli in Z (funzione della Kz) e le rotazioni in X e Y.

User_688273

User_688273 2020-11-06 09:35:04


quindi in tal caso il valore, di k1, dipende solo dalle caratteristiche del terreno e sarà il software a impostare tale valore sulla fondazione modellata?
basterebbe inserire valori tabellati di k relativi a prove di carico su piastre di forma e dimensioni prestabilite come quelli del viggiani, giusto?

FabioDS

FabioDS 2020-11-06 09:45:29


quindi in tal caso il valore, di k1, dipende solo dalle caratteristiche del terreno e sarà il software a impostare tale valore sulla fondazione modellata?
basterebbe inserire valori tabellati di k relativi a prove di carico su piastre di forma e dimensioni prestabilite come quelli del viggiani, giusto?
User_688273

Esatto. Se nelle proprietà della fondazione è impostato "Riduzione automatica della costante di sottofondo" (che corrisponde al default), è il programma che "adegua" i valori di K1, riferiti al terreno, alle dimensioni della struttura di fondazione.

User_1107423

User_1107423 2021-06-09 19:07:58


Salve avrei da chiedere questa curiosità, siccome ci hanno fatto una richiesta di integrazione sul k orizzontale di winkleir, ovvero vogliono sapere con che criterio si è scelti 1/3 di k verticale.
Per caso è collegato al coefficiente ni di Poisson?
E' sbagliato utilizzare k orizzontale molto alto, per simulare una sorta di vincolo incastro lungo x e y?
Saluti

AntonioDL

AntonioDL 2021-06-10 09:15:52


Salve avrei da chiedere questa curiosità, siccome ci hanno fatto una richiesta di integrazione sul k orizzontale di winkleir, ovvero vogliono sapere con che criterio si è scelti 1/3 di k verticale.
Per caso è collegato al coefficiente ni di Poisson?
E' sbagliato utilizzare k orizzontale molto alto, per simulare una sorta di vincolo incastro lungo x e y?
Saluti

User_1107423

Il valore di 1/3-1/6 deriva da osservazioni di dati forniti in letteratura, dove abbiamo notato che esiste questo intervallo di valore tra le costanti verticali e orizzontali.
Per quanto riguarda il K orizzontale alto per simulare una situazione di incastro lungo x e y, sì, diciamo che l'ipotesi è corretta.

ingmazzocca

ingmazzocca 2021-12-07 09:31:23


il coefficiente di riduzione della costante di sottofondo viene calcolato in automatico dal programma nel momento in cui si seleziona "Riduzione Automatica". Applicando la formula per i terreni incoerenti ad un calcolo da me effettuato ho notato che la dimensione B della fondazione viene aumentata da ogni lato dello spessore del magrone (15 + 15 = 30 cm); è così?

grazie