Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_335895

Alcuni maschi murari hanno valori di resistenza nulli

User_335895 2018-06-04 12:20:18


Salve a tutti,
sto calcolando una struttura in muratura costituita da 2 piano fuori-terra e un sottotetto, alle verifiche sui maschi murari il programma non mi da alcun momento resistente. Questo accade per molti maschi murari in copertura e al piano primo in alcune fasce della murature.
Come risolvere la cosa?

AntonioDL

AntonioDL 2018-06-04 12:28:12


Il momento resistente può essere nullo per: presenza di trazione, eccentricità eccessiva, sforzo normale che supera la resistenza dell'elemento murario.
Veda la seguente discussione: forum.acca.it/it/edilus/id5926/verifiche-muratura-non-soddisfatte.html