Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_300316

APE per appartamento termoautonomo in complesso residenziale

User_300316 2015-07-22 10:25:46


Se devo effettuare un Attestato di Prestazione Energetica per un appartamento in un complesso residenziale costituito da più unità abitative di struttura molto complessa, servito da caldaia indipendente, è necessario modellare l'intero complesso e individuare quindi le zone non oggetto di calcolo con il quale le pareti dell'unità immobiliare di calcolo sono a contatto?

Antonio

Antonio 2015-07-22 12:15:26


Basta modellare graficamente la sola unità di interesse con relativo impianto.

Per le unità confinanti (riscaldate e non) deve definire delle Zone "non" calcolate da utilizzare appunto come confine.
I confini con le altre zone possono essere modellati definendo l'area delle zone confinanti in pianta con i "muri fittizi". Per i confini superiori ed inferiori basta solo indicarli nella definizione dei solai.

Clicca il link per vedere come definire le zone a confine (in pianta)
forum.acca.it/it/termus/id4752/definire-e-disegnare-una-zona-di-confine-da-non-calcolare-esperto-risponde.html