Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_409251

User_409251 2015-09-17 14:01:57


Grazie per tutte le spiegazioni.

User_927105

User_927105 2018-08-28 17:35:48


Voglio condividere una richiesta di assistenza

Richiesta:
Come devo modellare una centrale termica avente le seguenti caratteristiche d'impianto?
Pompa di Calore unica per Riscaldamento (ad aria), Raffrescamento, Ventilazione (con recupero di calore), ACS. La Pompa di Calore è comprensiva di accumulo ed eventuale resistenza elettrica per ACS. Considerato che la normativa non impone ancora il calcolo per il fabbisogno del raffrescamento posso ovviare al Raffrescamento.

Risposta:
Se la Pompa di Calore produce anche ACS sarà del tipo "Aria - Acqua".

La Centrale Termica deve essere definita con impianto PRINCIPALE del tipo 'IMPIANTO di RISCALDAMENTO e ACS' con fluido termovettore 'acqua'.

Nella finestra 'Generazione Impianto' alla Pompa di Calore può essere associato l'Accumulo Inerziale.
Nella finestra 'Distribuzione impianto' eliminare l'etichetta 'TUTTE le ZONE' e poi aggiungere un'UTA che deve avere l'utilizzo 'Climatizzazione e Ventilazione', la tipologia impianto 'Immisione ed Estrazione' ed il recuperatore di calore (vedi immagine: Distribuzione_impianto.jpg).
Antonio



Salve,
ho provato ad realizzare questo tipo di impianto come lei indica, ma non mi chiede dati per quanto riguarda il raffrescamento.
Io devo realizzare un impianto con un unica pompa di calore aria/acqua la quale sarà collegata ad un accumulo interno ed eventuale resistenza elettrica per ACS. Il riscaldamento e raffrescamento sarà effettuato attraverso batteria di post trattamento ad acqua collegata all'accumulo. L'impianto VMC con recupero di calore penserà alla distribuzione con riprese e mandate nei vari locali.
Come deve essere definito l'impianto di climatizzazione e ACS?
Grazie

User_927105

User_927105 2018-08-29 10:13:16


Grazie per tutte le spiegazioni.
User_409251

francesco.s

francesco.s 2018-08-29 10:57:18


Voglio condividere una richiesta di assistenza

Richiesta:
Come devo modellare una centrale termica avente le seguenti caratteristiche d'impianto?
Pompa di Calore unica per Riscaldamento (ad aria), Raffrescamento, Ventilazione (con recupero di calore), ACS. La Pompa di Calore è comprensiva di accumulo ed eventuale resistenza elettrica per ACS. Considerato che la normativa non impone ancora il calcolo per il fabbisogno del raffrescamento posso ovviare al Raffrescamento.

Risposta:
Se la Pompa di Calore produce anche ACS sarà del tipo "Aria - Acqua".

La Centrale Termica deve essere definita con impianto PRINCIPALE del tipo 'IMPIANTO di RISCALDAMENTO e ACS' con fluido termovettore 'acqua'.

Nella finestra 'Generazione Impianto' alla Pompa di Calore può essere associato l'Accumulo Inerziale.
Nella finestra 'Distribuzione impianto' eliminare l'etichetta 'TUTTE le ZONE' e poi aggiungere un'UTA che deve avere l'utilizzo 'Climatizzazione e Ventilazione', la tipologia impianto 'Immisione ed Estrazione' ed il recuperatore di calore (vedi immagine: Distribuzione_impianto.jpg).
Antonio



Salve,
ho provato ad realizzare questo tipo di impianto come lei indica, ma non mi chiede dati per quanto riguarda il raffrescamento.
Io devo realizzare un impianto con un unica pompa di calore aria/acqua la quale sarà collegata ad un accumulo interno ed eventuale resistenza elettrica per ACS. Il riscaldamento e raffrescamento sarà effettuato attraverso batteria di post trattamento ad acqua collegata all'accumulo. L'impianto VMC con recupero di calore penserà alla distribuzione con riprese e mandate nei vari locali.
Come deve essere definito l'impianto di climatizzazione e ACS?
Grazie
User_927105


Le attuali normative non prevedono impianti 'ibridi' come quello che lei deve realizzare.
Quindi può procedere con la modellazione creando un primo impianto di 'Riscaldamento, ACS e Ventilazione' come precedentemente indicato ed un ulteriore impianto di 'solo Raffrescamento' alimentato dallo stesso modello di 'Pompa di Calore invertibile' utilizzato per il primo impianto.