Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_92565

Schermi

User_92565 2016-11-13 18:25:00


Come faccio ad inserire la presenza di persiane in alluminio di colore verde con alette regolabili?

Antonio

Antonio 2016-11-14 15:29:40


I componenti come le persiane o le tapparelle sono considerate in norma tecnica come 'chiusure oscuranti' secondo le indicazioni del paragrafo '11.1.2.1 - Effetto di chiusure oscuranti' della UNI/TS 11300-1:2014.
Esse sono considerate come elemento che migliora la trasmittanza notturna dell'infisso (resistenza aggiuntiva calcolata secondo il Prospetto B.4 UNI/TS 11300-1:2014) tenendo conto, nella valutazione di progetto o standard che esse abbiano un periodo giornaliero di chiusura pari a 12h (dalle 20:00 alle 08:00) quindi un fattore adimensionale (fshut) pari a 0.6.

In TerMus la definizione della 'Resistenza Chiusure Oscuranti' può essere effettuata utilizzando le opzioni dell'omonima sezione disponibile nella pagina 'Struttura / Cassonetto' delle Vetrate (vedi immagine).

Per la definizione dei sistemi schermanti, che avranno effetto sugli Apporti Solari, bisogna invece utilizzare la specifica sezione 'Schermi' disponibile nel dialog Dati Estesi Entità della Vetrata (doppio click sulla finestra nella pagina Disegno).

User_964263

User_964263 2021-10-06 17:37:17


Dove è possibile reperire i risultati di calcolo del risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile conseguito con l’installazione di chiusure oscuranti a protezione di superfici vetrate inserite nella sezione "cassonetto"?

francesco.s

francesco.s 2021-10-07 15:02:50


Dove è possibile reperire i risultati di calcolo del risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile conseguito con l’installazione di chiusure oscuranti a protezione di superfici vetrate inserite nella sezione "cassonetto"?
User_964263


Il seguente link le propone una discussione utile al suo quesito:

forum.acca.it/it/termus/id106664/superbonus-110-gestione-dei-progetti-ante-post-e-confronto-elaborati-con-dati-enea.html