Antonio

Antonio 2016-11-24 09:27:56


Salve,
con una stufa a pellets come da scheda allegata MCZ stufa Suite 20air.pdf con fluido termovettore aria la potenza elettrica (W) da inserire nella sezione "emissione" del wizard distribuzione è:
- la potenza elettrica nominale indicata nella scheda, e in questo caso 85 W o 370 W (valore max indicato)?
- un valore in base alla quantità di aria trattata (che però non trovo nella scheda) da selezionare nella finestra "Calcolo della potenza totale dei terminali" del software?
Grazie,
Un saluto
User_490337

Nella sezione emissione, il valore della potenza elettrica è riferito alle eventuali ventole di 'espulsione' dell'aria calda, dato che sulla scheda allegata non è direttamente dichiarato credo perchè la stessa indichi, mediante il simbolo , l'assenza di una ventola (potrebbe anche non essere così, trattasi di un'interpretazione della loro simbologia).

Diversamente, mancando appunto dirette indicazioni in tal senso, bisognerà stimare il dato in base all'aria trattata (dato anche questo non dichiarato dal produttore) e che chiaramente non è possibile valutare da parte nostra.