User_196987 | User_196987 2017-06-09 17:22:49 Buonasera, sto inserendo per la prima volta da zero una Pompa di Calore invertibile aria/acqua per solo riscaldamento (e raffrescamento estivo), in allegato i file che ho trovato o che mi sono stati forniti dal produttore. Avrei bisogno di capire se i dati che sto inserendo sono corretti; io mi sto rifacendo 1) alla pagina singola allegata che mi è stata inviata per i limiti di funzionamento, che ho riscontrato essere -20/43°C (corretto?) 2) ai dati presenti a pagina 43 del manuale tecnico allegato per i dati COP e Pt, e EER e Pf Per le prestazioni in riscaldamento ho scelto "scheda tecnica dettagliata" e funzionamento modulante, dopodiché ho inserito i dati come da immagine allegata "img01", con carichi parziali 100% e temperature da penultima voce della scheda tecnica "UNI-TS 11300-4 _ Dati di Potenza e COP a pieno carico", quindi -7, 2, 7, 12°C per le temperature lato esterno. Devo inserire come temperature lato interno quelle di ingresso al condensatore 30/40/50°C o quelle di uscita 35/45/55°C? Per le prestazioni in raffrescamento ho scelto dati "completi" e mi rifaccio alla voce della scheda tecnica "UNI-TS 11300-3 _ Dati funzionamento in refrigerazione"; ho inserito solo il valore per il 100%, quindi 35°C lato esterno, e devo inserire 7 o 12°C lato interno? Grazie mille in anticipo per l'aiuto 115801_1497021759_limiti_funzionamento.pdf 115801_1497021729_manuale_pbm_i_09_16.pdf 115801_1497021638_img01.png |
Antonio | Antonio 2017-06-09 18:12:46 Sì, vanno bene sia i limiti di funzionamento che i dati per riscaldamento (le temperature esterne considerate - 35/45/55°C - sono quelle corrette) e raffrescamento. |
User_196987 | User_196987 2017-06-09 18:29:24 Grazie mille, gentilissimo. Un'ultima cosa: finito di inserire i dati ho lanciato il calcolo e ho ottenuto il warning 3064, che ho visto anche nel forum essere dovuto alle temperature in condizioni di esercizio di pozzo caldo e sorgente fredda. Io ho inserito nei campi "Lato interno" i 12°C dell'ingresso all'evaporatore per il regime estivo e i 35°C uscita condensatore per il regime invernale, sempre desunti dalla scheda tecnica allegata in precedenza. È il dato corretto da inserire o devo reperirne altri? |
Antonio | Antonio 2017-06-09 18:52:33 Se i dati disponibili sono quelli inseriti, va bene così. |
User_196987 | User_196987 2017-06-12 10:27:54 Il mio dubbio era se è corretto inserire le temperature all'ingresso dell'evaporatore per l'estate e all'uscita del condensatore per l'inverno, sempre per quanto riguarda il lato interno di temperature in condizioni di esercizio. |
Antonio | Antonio 2017-06-12 11:05:04 Effettivamente la risposta precedente non aveva compreso anche la conferma che i dati utilizzati sul 'Lato interno' che aveva inserito erano corretti. |
User_196987 | User_196987 2017-06-12 12:15:28 Esatto, per questo avevo ancora il dubbio Grazie mille ancora!! |
Dimitri | Dimitri 2017-08-23 12:02:38 Buongiorno, devo inserire delle macchine esterne ed interne, le esterne sono AERMERC MVAS 4500T e quelle interne MVA 500C. Come vanno inserite? |
Antonio | Antonio 2017-08-23 12:16:35 Le macchine esterne (AERMEC MVAS 4500T) devono essere definite come Pompa di Calore e/o Pompa di Calore invertibile e/o Macchina Frigorifera in base alle effettive caratteristiche. Delle macchine interne (MVA 500C - split?) saranno necessarie potenze (termiche e/o frigorifere) e le potenze elettriche delle ventole in modo da indicare nei dati della zona, sezione 'Emissione', che trattasi di terminali del tipo 'Espansione diretta/SPLIT' caratterizzati da una potenza totale (somma delle potenze dei singoli split installati) e da una potenza elettrica totale (somma della potenza delle ventole dei singoli split installati). |
User_429374 | User_429374 2017-10-09 15:56:34 Salve, devo inserire due pompe di calore, una per RISC+RAFF ed una per l'ACS. Volevo sapere come inserire i carichi parziali di queste due macchine poiché sono in possesso di tali schede tecniche. Le macchine dell' AERMEC sono rispettivamente ANK 020 HX e ANKI 040 HA. Aspetto una vostra risposta. Grazie. |
Antonio | Antonio 2017-10-09 18:57:08 Le schede cui fa riferimento non sono allegate né sono nelle ns. disponibilità. In funzione delle indicazioni già riportate ed in base al contenuto delle schede a Sua disposizione valuti se può inserire tutti i carichi previsti. Diversamente almeno per un suggerimento sarà opportuno allegare le schede citate. |
User_416210 | User_416210 2017-11-15 17:06:31 Buonasera, come potrei procedere in completa assenza di schede contenenti carichi parziali? alcuni produttori non hanno proprio le schede prestazionali soprattutto per macchine che sono ormai fuori produzione, in questo caso come si può procedere? |
Antonio | Antonio 2017-11-15 17:22:44 Costruisce la struttura della pompa di calore sulla sola base dei Carichi in condizioni nominali. E' chiaro che in assenza anche dei dati prestazionali in condizioni nominali NON potrà definire la macchina visto che l'attuale parco di specifiche tecniche non contempla prospetti con dati precalcolati. |
User_416210 | User_416210 2017-11-16 17:02:25 La Regione Emilia Romagna mi ha informato che in assenza dei dati prestazionali devo inserire i dati per analogia, ma comunque la responsabilità di quanto dichiarato rimane esclusivamente mia. In poche parole: qualunque cosa prevedo, sarà sempre contestabilissimo... |
User_476528 | User_476528 2017-12-05 18:45:49 Salve Ho riscontrato delle difficoltà nell'inserimento dei dati di una polivalente CLIMAVENETA mod. ERACS2-Q / SL-CA 2022, in particolare non riesco a compilare la sezione DATI AGGIUNTIVI. Quali dati devo prendere in considerazione ? In allegato la scheda tecnica della macchina. Grazie, Cordiali saluti |