Antonio | Antonio 2017-12-05 18:48:50 Non risulta allegato alcun documento... |
User_476528 | User_476528 2017-12-05 19:49:09 Mi scuso per la svista. Grazie 438658_1512499700_dati_polivalente_13_16.pdf |
Antonio | Antonio 2017-12-06 12:03:29 Le riporto di seguito lo screenshot di quanto appare all'apertura del PDF allegato: -> vedi immagine Eventualmente se ci sono ancora difficoltà ci faccia pervenire la scheda via mail (indirizzo: assistenza@acca.it) accompagnata comunque dal quesito. |
User_476528 | User_476528 2017-12-07 19:51:57 Salve è riuscito a leggere la scheda tecnica inviata via email ?Le riporto di seguito lo screenshot di quanto appare all'apertura del PDF allegato: -> vedi immagine Grazie |
Antonio | Antonio 2017-12-11 09:33:44 In verità avevo già risposto all'indirizzo mail del Suo studio in data 7.12.2017 16:40 (l'indirizzo mail è il medesimo da cui aveva inviato il documento). Ho appena provveduto a reinoltrare la medesima mail. |
User_221646 | User_221646 2017-12-11 19:14:54 Non riesco ha capire se i dati in mio possesso della pompa di calore modello ADH071M1ERG sono sufficienti per poter eseguire una progettazione energetica (vedere allegato). 218768_1513015544_canalizzato_smart_power_media_pressione_7_14.pdf |
Antonio | Antonio 2017-12-12 10:43:12 Può definirla con i soli dati a 'carattere nominale'. La scheda non presenta informazioni circa Carichi Parziali e Temperature. |
User_426633 | User_426633 2018-01-25 11:20:25 Buongiorno, dovrei inserire i dati di una pompa di calore aria-aria multisplit della PANASONIC. Unità esterna: CU-2Z50TBE e due unità interne: una CS-MZ16TKE e una CS-Z20TKEW. Ho inserito i dati reperiti dal manuale che allego (pag. 58 e pag. 67), ma chiedo se sono quelli corretti da inserire nel programma, perché non mi risultano soddisfatte le efficienze medie in riscaldamento e in raffrescamento. Incide notevolmente il consumo elettrico delle unità interne che, diminuendolo, mi soddisfa l'efficienza in riscaldamento, ma quella in raffrescamento è ancora troppo bassa. Non vorrei sbagliare qualcosa nell'interpretazione dei dati. Grazie anticipatamente53044_1516875558_papamy1702035ce.pdf |
Antonio | Antonio 2018-01-25 11:39:05 Alle pagine indicate sono riportati i valori di Potenza Termica e Frigorifera e i pertinenti Assorbimenti in modo da detemrinare anche, rispettivamente, COP ed EER. Tenendo conto del 'consumo elettrico' cui fa riferimento per le Unità Interne, esso sarebbe riferito alle sole ventole. Non è che per caso sono stati introdotti i valori complessivi di assorbimento elettrico? |
User_426633 | User_426633 2018-01-25 12:07:59 Per i dati, non mi sembravano corrette le temperature indicate. Solitamente non dovrei trovare, per il riscaldamento, T esterne a -7, 2, 7 e 12°C per poter ricavare le potenze e il rispetto COP? In quella tabella sono individuate temperature diverse e temevo di sbagliare con l'inserimento. Per quanto riguarda l'assorbimento elettrico delle unità interne ho inserito quanto in allegato. 53044_1516878433_papamy1701023ce_estratto.pdf |
Antonio | Antonio 2018-01-25 12:18:44 Le temperature da lei indicate sono quelle suggerite dalla norma tecnica ma se il produttore ha effettuato test a temperature diverse e ne fornisce i dati chiaramente vanno utilizzati quelli del produttore. Relativamente all'assorbimento elettrico, avevamo ipotizzato correttamente: è stato adottato il valore relativo al compressore (Input Power). Difatti 2.05/0.45 restituisce l'EER di 4.56. Il dato richiesto è riferito alle sole ventole che, mi sembra, non sia espressamente dichiarato sulla scheda. |
User_426633 | User_426633 2018-01-25 12:36:01 Perfetto, grazie mille per la professionalità e la velocità nell'assistenza. L'unica riflessione a questo punto è l'incidenza della potenza elettrica dei due split interni, in questo caso come in generale, in occasione di altri progetti. Inserendo 0 W, risultano soddisfatte entrambe le efficienze (in riscaldamento e in raffrescamento). Inserendo anche solo 50 W, l'efficienza media in raffrescamento non risulta già più verificata. Vorrei capire se è normale, in quanto il fattore di conversione in energia primaria dell'energia elettrica incide parecchio, oppure se ci sono altri dati di input da verificare. |
Antonio | Antonio 2018-01-25 12:42:19 Probabilmente potrebbe anche trattarsi di un sovradimensionamento dell'impianto per tale servizio che emerge ancor più negativamente (non facendo più rispettare il limite minimo di legge per l'efficienza) quando si aggiungo anche altri consumi. |
User_426633 | User_426633 2018-01-25 12:52:15 Perfetto. Ancora grazie mille e buona giornata! |
User_250324 | User_250324 2018-03-07 02:04:01 290424_1520384369_lcx072hl_uni14825.pdf Salve ho la scheda tecnica allegata e fornita da Galletti per la PdC LCX072HL, credo mi manchino dei dati per l'inserimento dei dati a carichi parziali e a pieno carico. Inoltre ho un dubbio...ho un impianto di riscaldamento e ACS centralizzato in condominio con impianto FV, Pdc di cui sopra e caldaia a condensazione, devo inserire l'accumulo come parte dell'impianto? Grazie. |