Antonio | Warning [9084] Trasmittanza termica (U) chiusura apribile o assimilabile inferiore al limite - cassonettoAntonio 2023-05-30 10:45:59 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Salve, al termine del calcolo di un edificio viene ripetuto il messaggio 'Warning 9084 Trasmittanza termica (U) chiusura apribile o assimilabile inferiore al limite - cassonetto' per tutti i vani in cui è presente una finestra. Specifico che il progetto riguarda lo stato di fatto (ANTE) di un edificio soggetto a pratica SuperBonus. E' un errore che posso trascurare visto che sto calcolando lo stato di fatto per poi migliorare la trasmittanza dei cassonetti in fase di progettazione? Grazie anticipatamente Risposta: Il messaggio sta evidenziando che la trasmittanza (U) della/e stratigrafia/e che ha adottato per i Cassonetti, risulta già inferiore al pertinente limite previsto per le pratiche Superbonus per queste entità di involucro, conseguentemente esse non sarebbero poi ammissibili ad incentivo. Il messaggio sicuramente va sempre analizzato. Se le stratigrafie abbinate ai cassonetti risultano descritte correttamente allora non avranno necessità di interventi in fase di progettazione POST diversamente, se ai cassonetti per mero errore o velocità di inputazione risulta abbinata una stratigrafia che non li rappresenta correttamente sarà necessario intervenire per indicare una stratigrafia coerente con quanto rilevato in sito. E' da tener presente che per i Cassonetti, i valori limite di riferimento, sono i medesimi delle Chiusure tecniche (finestre, porte-finestra, porte) in base alla Zona Climatica in cui ricade l'edificio. Discussioni correlate: Come definire la struttura dei Cassonetti con trasmittanza prefissata dalla norma tecnica? |