Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_619496

FONDAZIONI SU TERRENI COESIVI

User_619496 2016-06-17 17:21:38


Dalla relazione geologica mi trovo con le fondazioni su terreni coesivi con angolo di attrito pari a 0°. E' necessario qualche accorgimento particolare nell'inserimento dei dati e/o nelle fasi di elaborazione del calcolo?

AntonioDL

AntonioDL 2016-06-17 17:31:10


Nessun accorgimento particolare. Deve caratterizzare il suo terreno/stratigrafia e definire, nelle proprietà degli elementi di fondazioni, le giuste impostazioni di calcolo del carico limite, ovvero:
- Comportamento del terreno: Coerente;
- Condizioni di calcolo del carico limite: NON Drenate.

Nel caso delle fondazioni superficiali, si veda questa immagine: Opzioni Calcolo Carico Limite.

Nel caso di fondazioni su pali, si vedano i seguenti post:
- Carico limite dei pali. Condizioni drenate e non drenate.
- Modalità di calcolo del carico limite dei pali di fondazione.