Forum

Usa il software con l'aiuto delle discussioni condivise con la community dei clienti

User_153898

Vincoli interni e vincoli esterni

User_153898 2016-07-22 10:53:16


Qual è la differenza tra il vincolo interno definibile nelle proprietà di travi e pilastri e quello esterno definibile nella vista 3D strutturale?

AntonioDL

AntonioDL 2016-07-22 11:19:29


Il concetto di vincolo interno e vincolo esterno è un concetto che è proprio della scienza delle costruzioni.

Il vincolo esterno blocca o consente determinati gradi di libertà (spostamenti e/o rotazioni) "assoluti" (cioè rispetto al mondo esterno) di un nodo strutturale. In pratica serve per definire l'interazione di un nodo (o della struttura) con l'ambiente esterno circostante.

Il vincolo interno consente invece di definire l'interazione "relativa" tra due o più elementi strutturali. In pratica è possibile imporre quali gradi di libertà (spostamenti e/o rotazioni) "relativi" sono consentiti o non consentiti fra due o più elementi strutturali.

User_153898

User_153898 2016-07-22 11:54:31


Grazie mille per la risposta!
(Certe volte è meglio fare domande scontate che commettere errori)

User_816035

User_816035 2017-12-12 09:53:54


Mi esce nel calcolo delle sollecitazioni errore nel calcolo della struttura di fondazione, ma non viene data alcuna spiegazione. E' dato però come errore fatale come posso risolvere?

AntonioDL

AntonioDL 2017-12-12 10:28:59


Mi esce nel calcolo delle sollecitazioni errore nel calcolo della struttura di fondazione, ma non viene data alcuna spiegazione. E' dato però come errore fatale come posso risolvere?
User_816035


Indicazioni su come risolvere l'errore in questione, sono fornite nella seguente discussione: Fatal error [5051]: Errore nel calcolo della struttura di fondazione.

P.S.: Per richieste non attinenti il tema qui oggetto della discussione, la invitiamo ad aprire un nuovo topic.

User_209304

User_209304 2019-01-07 20:58:21


Salve,
non ho ben chiaro come gestisce i vincoli il software.
Per fare un esempio vi allego uno schema di trave generica dove in A vi è una cerniera e in B un carrello.
Secondo la Vs esperienza e conoscenza del programma quali sarebbero, in questo caso, i vincoli (esterni ed interni) più opportuni da adottare? Grazie
433520_1546891060_vincoli.pdf

AntonioDL

AntonioDL 2019-01-08 09:11:11


Salve,
non ho ben chiaro come gestisce i vincoli il software.
Per fare un esempio vi allego uno schema di trave generica dove in A vi è una cerniera e in B un carrello.
Secondo la Vs esperienza e conoscenza del programma quali sarebbero, in questo caso, i vincoli (esterni ed interni) più opportuni da adottare? Grazie
433520_1546891060_vincoli.pdf
User_209304


Se parliamo di una trave semplicemente appoggiata, in tal caso occorre solo definire i vincoli esterni all'estremità della trave, impostando un vincolo di tipo cerniera ad un'estremità e di tipo carrello all'altra estremità. Facciamo però notare che essendo l'elemento trave inserito nello spazio, occorre bloccare anche la rotazione attorno all'asse della trave stessa. Per cui, occorre usare, ad una delle due estremità, un vincolo esterno di tipo utente che sopprima la rotazione attorno all'asse della trave.
Di seguito alleghiamo un file di esempio: trave semplicemente appoggiata

User_817488

User_817488 2019-04-30 10:28:27


Buongiorno, nella modellazione di una struttura in c.a. i vincoli esterni li devo lasciare "LIBERO"? grazie allego foto
475963_1556612902_cattura.jpg

AntonioDL

AntonioDL 2019-04-30 10:30:50


Buongiorno, nella modellazione di una struttura in c.a. i vincoli esterni li devo lasciare "LIBERO"? grazie allego foto
475963_1556612902_cattura.jpg
User_817488


A parte i nodi a contatto con il terreno, tutti gli altri nodi strutturali devono essere "liberi".

User_646581

User_646581 2022-05-04 18:02:06


Scusate se devo modellare una trave prefabbricata in appoggio con sbalzo su una trave in cls armato gettato in opera i vincoli come dovranno essere definiti?

AntonioDL

AntonioDL 2022-05-05 08:56:16


Scusate se devo modellare una trave prefabbricata in appoggio con sbalzo su una trave in cls armato gettato in opera i vincoli come dovranno essere definiti?
User_646581

Trattrandosi di interazione tra elementi strutturali, deve modificare i vincoli interni della trave prefabbricata.

User_1142955

User_1142955 2022-09-23 09:04:19


Mi necessita sapere:
-come simulare numericamente la condizione di SEMINCASTRO; in pratica come dare un valore plausibile alla rigidezza traslazionale e rotazionale dei nodi terminali di una trave
-per simulare un carrello "parzialmente bloccato" nella direzione X come posso determinare il valore N/cm da assegnare

AntonioDL

AntonioDL 2022-09-23 09:19:19


Mi necessita sapere:
-come simulare numericamente la condizione di SEMINCASTRO; in pratica come dare un valore plausibile alla rigidezza traslazionale e rotazionale dei nodi terminali di una trave
-per simulare un carrello "parzialmente bloccato" nella direzione X come posso determinare il valore N/cm da assegnare
User_1142955

Se ci stiamo riferendo ai vincoli interni, per simulare un semincastro basta impostare una rigidezza alle rotazioni del 50%. Se ritiene necessario agire anche sugli spostamenti, può agire in maniera analoga sui valori delle rigidezze alle traslazioni.

L'indicazione della rigidezza (forza/unità di lunghezza) il software consente di inserirla solo nel caso di modifica dei vincoli esterni, definendo ad esempio un vincolo esterno di tipo "Utente". La stima dell'entità di questa rigidezza è compito del Tecnico.

User_1376247

User_1376247 2024-05-30 11:46:50


Buongiorno, nel caso in cui dovessi progettare una trave in legno collegata ad una trave in calcestruzzo pre-esistente, è giusto supporre il vincolo esterno di collegamento tra i due elementi come "incastro"?

AntonioDL

AntonioDL 2024-05-30 12:01:16


Buongiorno, nel caso in cui dovessi progettare una trave in legno collegata ad una trave in calcestruzzo pre-esistente, è giusto supporre il vincolo esterno di collegamento tra i due elementi come "incastro"?
User_1376247

Dipende dal tipo di collegamento che verrà creato tra la trave in legno e quella in calcestruzzo. Però, a mio avviso, credo che parlare di vincolo "incastro" tra gli elementi sia un po' eccessivo.